蹭网器环境监测 - 一个机房重要吗?

[ 2215 查看 / 0 回复 ]

蹭网器环境监测是在服务器机房和数据中心必不可少的。 环境条件对如何可靠,长寿命的服务器,交换机和路由器将是巨大的冲击。 恶劣环境条件下,可以减少组件,降低可靠性寿命,使你们无数的问题和费用。


环境监测

你的目标是建立尽可能的保持稳定的环境条件。 一个常见的故障是安装空调机组是过大。 这不仅是更昂贵的安装和运行,但它可能会导致急剧的温度和湿度变化时,开关上的单位。 最好是有一个较小的单位在低利率的大部分时间工作。

服务器机房温度
更快的计算机设备的年龄时,变热。 事实上设备制造商使用这个属性来帮助消除错误的元件,批号,有效期是'烤'测试未能单位。 这个想法是,如果一个组件生存这个过程中则耸立着一座被服务可靠的好机会。 一般电脑操作更可靠,具有更长的寿命在凉爽的天气。 在高温下长期运行的效果将是不可预测的,并不总是灾难性的故障特点。 有多少人注意到,在温暖的天气不可靠和间歇性设备的问题?

单台机器,在国内或小型办公条件,并为单服务器,内部风扇和冷却机制通常足以保持在安全工作温度范围,但在数据中心,这是难以实现的。 现代服务器,交换机,路由器等产生的热量和最小的,但在所有安装一个单独的冷却和空调系统需要巨大的数额。

当然,你已确保您的电器厂,可以处理空调系统增加额外负担! 记住,今天的机器跑得更快,更热,比昔日那些所谓仅仅因为你的冷却系统的工作,去年夏天并不意味着它将应付今年。 如果碰巧是热浪它不会让事情变得更容易。

如果人们要在服务器室的工作就瞄准了大约20℃(68 ° F)的舒适的温度。 请记住,虽然是人类感知的温度是非常主观的,什么是一个人舒服,可太热或再冷。 作为一般规则,你应该设计为您的服务器机房设备不适合的人。

如果人们不需要在服务器室的工作,你可以保持温度更低。 危险是,如果有人在房间里工作,它的太冷,他们将切换冷静,并可能忘记再重新打开它时,他们离开。 第一件事情的人都知道是当设备开始炒!

空调机组是复杂的,有一种倾向,突然失败。 在许多组织为单位的责任是由你们处理设施,所以数据管理人员可能会少一点的人的名单予以通报。 空调温度显示器专业复杂,价格昂贵,且通常不能在人民的控制数据。

热点可以是在机房的危险。 通常情况下,热炼设备机架后面或附近较大的机器。 有时,设备差的布局是指一个单位的废气直接馈送到另一个的摄入量。 定位在不同地点的温度传感器可以使你们在哪里可能会出现问题的想法。

温度梯度和热点
重要的是要衡量在服务器机房,在温度低下来,高差额的温度梯度。 可怜的设备布局,还是贫穷的气流(见下文),表示温暖饲料废气直接从一个单位到另一个摄入量,导致更高的设备为接收效果较差冷却。 如果您找到一个传感器2英尺(0.6米),离地面,第2个5英尺(1.5米),您可以测量温度差。 如果差值超过10华氏度,你应该考虑增加气流或冷却的东西多一点。

定位在不同地点的温度传感器可以使你们在哪里可能会出现问题的想法。 除了额外的传感器提供的冗余应该成为一个传感器出现故障或损坏。

热点可以是在设备室的问题。 通常情况下,热炼设备机架后面或附近较大的机器,如果不删除会导致过早失效。

气流
温度,虽然很重要,但并不是唯一的环境因素考虑到。

流动的空气比静止空气冷却,所以保持良好的空气流通是很重要的。 强制对流,通常是某种形式的球迷,通常是部署。 失败的球迷包括内部设备,并在房间外部,可引起局部热点,并在温度突然升高。

有时只需重新定位机可以产生有益的影响。 拟合挡板或偏转还可以帮助避免从一个到另一个机器窜热风。 在测量的关键设备的排气温度的升高往往使早期预警的问题。

在服务器房间热负荷大大低于在正常办公和每小时的空气更变动将需要更多。 通常一个办公室可能需要2到3每小时换气伺服器室可能很容易需要十倍金额。

人们工作流动的空气冷却舒适比静止空气好。 空气流动速度过快将感受到为草稿,你应该尽量避免所有的热量在房间顶部停留。 球迷们可以帮助推动慢周围的空气。 拉热空气比试图推动下来更好。

湿度
电脑可以做,在一个广泛的湿度范围内工作。 关键的是要设法防止湿度变化迅速和广泛的变化和环境条件下,以避免冷凝是可能的。 从季节变化湿度季节更容易出现比这每小时处理。

凝结始终是敌人,任何条件下,使水分被存放在设备迟早会破坏他们的东西要么生锈离开或进入一些重要的水。 这就是为什么机器规格始终指定一个非冷凝的气氛。

为人们的工作舒适的相对湿度应介于45%和60%。 过于干燥,有大量的粉尘太湿,这只是普通的粘和辛勤工作英寸

请记住,空气调节设备故障还可能涉及漏水,或泄漏。 也许定位,服务器或下方的空调机组通讯科内阁并不是一个好主意?

结论
仅仅因为你的笔记本电脑作品在温暖的房间行并不意味着,你可以指望一个房间的服务器做了相同的全。 过多的热量会缩短设备和生活极端情况下导致失败灾难性耗费您的时间和金钱。 您需要安装一个冷却或空气调节装置。 您将需要监测温度,最好是24 / 7,并在后面的机架空间,关键设备和附近的不同部分。

这是值得拥有一个独立的空调系统检查单位。 这是不明智的依靠设施的管理,让你知道当空调出现故障的人。
文章来源:蹭网器官网 http://www.zz3861.com
分享 转发